Hoy han continuado las pruebas con el ciclo combinado operando la TV10 en conjunto con la TG12.
Re: CEPU2 Central Puerto
chory461 escribió:Josef,
Las TV a mi jucio personal funcionaran por los próximos 5 anos cada vez mas tiempo. La demanda es cada vez mas fuerte... no queda otra que usar los TV... adicional, no hay ingreso de nuevos actores que vayan a comer ese sobrante de demanda que crece. Y como si fuera poco no hay suficiente GAS para que los CC puedan funcionar a pleno. Estamos en el mejor de los mundos... la demanda crece a ritmo alto... la oferta quietita .... quietita...
Lo unico que puede hacer crecer la oferta es el precio.....
Como estan planteadas las cosas , y con las restricciones de gas, puede estimarse que las tvs van seguir funcionando un numero indeterminado de años a full, 10 años seguro.. Een este momento no hay nada planeado verdaderamente importante que aumente la oferta del mercado en los proximos años. Hay algunas promesas de los K
Basta advertir , que este año, al haberse normalizado la oferta hidraulica ( lo del año pasado fue inedito por lo elevado) , en setiembre hubo un 50% mas de generacion termica, y Puerto genero con las TV un 100% mas que el año pasado consumiendo un 120 % mas de fuel ( el año pasado habia algo de gas).
Respecto del ciclo, estuvo en pruebas el domingo y el lunes, se agradece la info de rchz.
Re: CEPU2 Central Puerto
Exacto !!
Si funciona el CC ganamos dinero.. sino funciona... ganamos dinero !! jajaa en el mejor de los mundos.
Esto es muy meritorio del DIRECTORIO.
Si funciona el CC ganamos dinero.. sino funciona... ganamos dinero !! jajaa en el mejor de los mundos.
Esto es muy meritorio del DIRECTORIO.
Re: CEPU2 Central Puerto
Muchachos, el CC está parado, eh.
Parece que tendría para 1 mes más de puesta a punto.
Parece que tendría para 1 mes más de puesta a punto.
Re: CEPU2 Central Puerto
Josef,
Las TV a mi jucio personal funcionaran por los próximos 5 anos cada vez mas tiempo. La demanda es cada vez mas fuerte... no queda otra que usar los TV... adicional, no hay ingreso de nuevos actores que vayan a comer ese sobrante de demanda que crece. Y como si fuera poco no hay suficiente GAS para que los CC puedan funcionar a pleno. Estamos en el mejor de los mundos... la demanda crece a ritmo alto... la oferta quietita .... quietita...
Lo unico que puede hacer crecer la oferta es el precio.....
Las TV a mi jucio personal funcionaran por los próximos 5 anos cada vez mas tiempo. La demanda es cada vez mas fuerte... no queda otra que usar los TV... adicional, no hay ingreso de nuevos actores que vayan a comer ese sobrante de demanda que crece. Y como si fuera poco no hay suficiente GAS para que los CC puedan funcionar a pleno. Estamos en el mejor de los mundos... la demanda crece a ritmo alto... la oferta quietita .... quietita...
Lo unico que puede hacer crecer la oferta es el precio.....
Re: CEPU2 Central Puerto
Seguire comprando...poco a poco.... seguirre llevando....
Re: CEPU2 Central Puerto
Josef,
Que buena noticia que el CC este ya funcionando !!!
Que buena noticia que el CC este ya funcionando !!!
Re: CEPU2 Central Puerto
Hoy comenzo a operar el ciclo combinado.
Durante el mes de octubre puerto ha seguido generando con su maquinas TV operando con fuel propio como en el invierno.
Es una situacion inedita ya que esta es la epoca del año de menor consumo y el sistema siempre se ha bastado con hidraulicidad y ciclos combinados operando con gas.
El año hidrico esta jugado hasta el otoño proximo, por lo que puede estimarse un verano donde seran necesarias absolutamente todas la maquinas termicas. La tv deberan operar entonces con fuel ya quepara todas el gas no alcanza y Puerto seguira obteniendo los reditos del invierno al operar con fuel propio, y ahora, de no mediar inconvenientes tecnicos, recibira el margen y la potencia de su ciclo combinado de mas de 700 MW operando con gas.
Durante el mes de octubre puerto ha seguido generando con su maquinas TV operando con fuel propio como en el invierno.
Es una situacion inedita ya que esta es la epoca del año de menor consumo y el sistema siempre se ha bastado con hidraulicidad y ciclos combinados operando con gas.
El año hidrico esta jugado hasta el otoño proximo, por lo que puede estimarse un verano donde seran necesarias absolutamente todas la maquinas termicas. La tv deberan operar entonces con fuel ya quepara todas el gas no alcanza y Puerto seguira obteniendo los reditos del invierno al operar con fuel propio, y ahora, de no mediar inconvenientes tecnicos, recibira el margen y la potencia de su ciclo combinado de mas de 700 MW operando con gas.
Re: CEPU2 Central Puerto
Salio el informe de cammesa de septiembre:
Puerto ha vuelto a quemar 100 mil toneladas de fuel propio en el mes.
Algunos numeros para estimar el trimestre:
La principal fuente de ingresos en el tirmestre provendra del fuel propio. Luego la resolucion 6866 (nueva) y la potencia que siempre se cobra y que permanece congelada hace 8 años.
El año pasado fueron solo 4 millones operativos , no estaba la 6866, se quemaba poco fuel propio ( 90 mil toneladas en el trimestre mas o menos) por falta de financiamiento, habia menos demanda de electicidad.
Este trimestre se consumieron 321 mil toneladas propias ( el pasado aproximadamente 215 mil)
Por la resolucion 6866 figuran en cammesa ingresados 23 millones (veremos si el balance lo refleja) , en el anterior habia 5,8 millones , pero no lo vi reflejado, puede que entre ahora, no lo se).
De potencia hay unos 10,5 millones.
Lo que falta saber es como se tomara contablemente la parada del ciclo en buena parte del trimestre, sabiendo que a futuro le deberia corresponder el lucro cesante por el tiempo extra que no opero.
Sin este ultimo elemento, los numeros deberian ser buenos, muy superiores a los del año pasado y aun mejores a los muy buenos del segundo trimestre a nivel operativo.
Puerto ha vuelto a quemar 100 mil toneladas de fuel propio en el mes.
Algunos numeros para estimar el trimestre:
La principal fuente de ingresos en el tirmestre provendra del fuel propio. Luego la resolucion 6866 (nueva) y la potencia que siempre se cobra y que permanece congelada hace 8 años.
El año pasado fueron solo 4 millones operativos , no estaba la 6866, se quemaba poco fuel propio ( 90 mil toneladas en el trimestre mas o menos) por falta de financiamiento, habia menos demanda de electicidad.
Este trimestre se consumieron 321 mil toneladas propias ( el pasado aproximadamente 215 mil)
Por la resolucion 6866 figuran en cammesa ingresados 23 millones (veremos si el balance lo refleja) , en el anterior habia 5,8 millones , pero no lo vi reflejado, puede que entre ahora, no lo se).
De potencia hay unos 10,5 millones.
Lo que falta saber es como se tomara contablemente la parada del ciclo en buena parte del trimestre, sabiendo que a futuro le deberia corresponder el lucro cesante por el tiempo extra que no opero.
Sin este ultimo elemento, los numeros deberian ser buenos, muy superiores a los del año pasado y aun mejores a los muy buenos del segundo trimestre a nivel operativo.
Re: CEPU2 Central Puerto
Debe ser por fuel, este año parece que va a seguir ganando plata con fuel propio todo el año, a difrencia del año pasado que lo usaron hasta principios de septiembre, y en gran parte era fuel no propio.
Re: CEPU2 Central Puerto
Banco Galicia informó a la CNV que dió garantías a CEPU por $ 48 millones.-
Mas compra de combustible ? Se preparan para comprar algo mas de Timbues y Belgrano ? Otra cosa ?
Que lindo sería recibir una sorpresita esta semana... de esas que CEPU nos tiene acostumbrados desde el 2006
Mas compra de combustible ? Se preparan para comprar algo mas de Timbues y Belgrano ? Otra cosa ?
Que lindo sería recibir una sorpresita esta semana... de esas que CEPU nos tiene acostumbrados desde el 2006
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], candado8, Cohiue, dfbonline, EL BAMBINO, Google [Bot], hernan1974, Kamei, RICHI7777, Semrush [Bot] y 862 invitados