Martes 17/12/2013
10:20 en E.T. 9 de Julio (EDEA), por saturación de los transformadores TR01 y TR02, se realizaron 2 MW de corte en Coop. 9 de Julio. A las 10:40 se realizaron 2 MW adicionales de cortes totalizando 4MW. A las 18:40 fueron normalizados los cortes. 11:04 en E.T. 9 de Julio (EDEA), por actuación del relé de subtensión desenganchan los Alimentadores 4 (con 3.6 MW); 5 (con 3.6 MW) y 6 (con 3MW). Los cortes quedaron normalizados con la E/S de las Alimentadores 4, 5 y 6 entre las 11:10 y 11:12.
11:27 en E.T. Henderson (TRANSBA), por sobrecarga del transformador TR1, fue abierto el alimentador Herrera 1, simultáneamente desenganchan los alimentadores Daireaux 1 y 2. Se produjeron 22,2 MW de cortes, los que quedaron normalizados 13:32, con la E/S de los alimentadores.
13:12 en E.T. Bragado (TRANSBA), por saturación de los autotransformadores ATR3 y ATR4 se realizaron 0,5 MW de cortes, 13:27 se realizaron 2 MW en 9 de Julio y 15:38 se realizan 5,5 MW en Carlos Casares. Se repusieron 2 MW de cortes en Carlos Casares a las 15:58. A las 17:30 se repusieron 4 MW y 18:34 quedaron normalizados todos los cortes.
13:47 Paraná desenganchó el acoplador de barras de 132 kV, y en E.T. San José desenganchó el interruptor de salida a San Salvador, ambos por máxima corriente. También desengancharon los grupos generadores de Concepción del Uruguay, Paraná y Viale. Se produjeron 408MW de cortes. En E.T. Paraná el acoplador de barras de 132 kV E/S 13:52 y se comenzó a reponer los cortes. Las líneas San José - San Salvador y Colonia Elía – Gualeguaychú E/S 14:14 y 14:16 respectivamente; los cortes quedaron normalizados 14:17.
15:23 desenganchó la línea de 132 kV Gdor. Roca - Puerto Mineral (EMSA), debido a una falla monofásica. Además desengancho la línea de 132 kV Gdor. Roca - Oberá 132 kV. Se produjeron 100 MW de cortes. Las líneas Gdor. Roca - Puerto Mineral y Gdor. Roca – Oberá E/S 15:29 y 15:30 respectivamente. Los cortes quedaron normalizados 15:46.
16:26 en E.T. Colonia Valentina (TRANSCOMAHUE), desenganchó el transformador TR01, por máxima corriente. Se produjeron 8 MW de cortes, los que quedaron normalizados 16:47, con la E/S del TR01. 23.05 desenganchó la línea de 132 kV Chaco – Charata (SECHEEP), debido a una falla monofásica. Se produjeron 34 MW de cortes, los que quedaron normalizados el 18/12/13 a las 00:35, con la E/S de la línea Chaco – Charata.
23:19 en E.T. Independencia (TRANSNOA), desenganchó el transformador TR1, señalizó de Buchholz. Se produjeron 20 MW de cortes, los que quedaron normalizados 23:21, a través del acoplador de barras.