2) La TV01 de Costanera E/S el 12/08 (estaba F/S por pinchadura de caldera). La TV02 continúa indisponible toda la semana por falta de bomba prealimentadora. La TV03 salió F/S el 13/08 por problemas en bomba de alimentación a caldera; se prevé disponible el 23/08. La TV04 se prevé indisponible del 19 al 25/08 para mantenimiento (condicionado a la E/S de la TV06). La TV06 quedó disponible y en arranque el 17/08 (estaba F/S por falla en planta agua de la central). 3) El CC de Bs As continúa indisponible
sin previsión por daños en alabes fijos y móviles de la primer etapa de la TG; se prevé disponible para principios de noviembre.
Estas son las novedades de mantenimiento de la semana para la empresa.
Lo mas delicado es el ciclo combinado chico de 320 MW, por lo que se lee el arreglo llevar mas de tres meses, esta parado hace un mes y medio. El arreglo debe costar una bocha y seguro que no conviene hacerlo con el margen que hoy en dia tiene.
La TV02 de unos 150 MW que esta parada desde el 8 de mayo de 2011 por falta de bomba prealimentadora. Esa bomba debe costar otra bocha, y obviamente, no es rentable arreglar la maquina.
De manera que por falta de remuneracion adecuada vemos cerca de 500 MW fuera de servicio sin plazo cierto.
Un

al gobierno.