Mensajepor Gramar » Mar Jun 14, 2011 11:09 am
El segmento generación del 2T no sumará muchas monedas..., aunque habrá que ver cómo se computa con compesanción de las aseguradoras de LLL.
C. PIEDRABUENA
La máquina TV29 permaneció indisponible desde el día 2/04 al 17/05 por mantenimiento programado estacional y estuvo indisponible forzada desde el día 19 al 24 por pérdida de aceite y desde el día 27 al 30 por rotura del condensador. La TV30 permaneció indisponible forzada desde el día 25 al 29 por protección de tierra rotórica y cambio de portaescobillas.
C. GUEMES
La máquina TG01 permaneció indisponible forzada por ensayos de boroscopía desde el día 13 al 14, desde el día 17 al 18 y durante el día 29. La central registró restricciones en su disponibilidad de gas.
C. LOMA DE LA LATA
La TV01 del ciclo combinado permanece desde el día 8/03 indisponible para cambio de cojinetes y reparación de ralladuras en el eje, reparación que demandará hasta el día 20/06. La máquina TG02 permaneció indisponible desde el día 21/04 al 2/05 por mantenimiento programado estacional. La central registró restricciones en su disponibilidad de gas.